yan200254
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 104 點
下載積分: 553 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2009-10-22
最后登錄: 2022-07-18
查看yan200254的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-22 20:05
Q_Motion控制器異常 異常碼2021  
拆之前驅動器沒有任何異常碼

原來馬達運轉時有咔咔的聲音,不是剛性過大發出的那種聲音,就是摩擦的聲音。
所以把馬達給拆了,然后裝回去后,送電就報2021:Encoder error3  軟件的幫助里提示需要跟換伺服馬達
疑問是 馬達的構造不復雜啊,再裝回去的時候沒有閃失。
不知各位大大是否有這樣的經歷 ,可否告知小弟 解決辦法,難道一定要換馬達了么
tangyq
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 408 點
下載積分: 1797 分
在線時間: 374(小時)
注冊時間: 2007-03-25
最后登錄: 2022-04-06
查看tangyq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-25 10:24
伺服馬達常拆,重點是內部軸承及編碼器