樓主  發表于: 2013-10-19 18:58
信捷XC3-PLC通電正常運行情況下,插入E4DA模塊后,當場出故障。X點沒接線,程序監控常開接點也接通。Y14-Y27指示燈直亮,程序監控Y14-Y27線圈沒輸出。關電復位都沒用。以后還能用這樣PLC嗎?
[ 此帖被吳德星在2013-10-19 21:54重新編輯 ]
[fly]歡迎紡織行業的工控朋友,本人也在紡織的圈子里。希望可以共同研究美好的未來。[/fly]
alongfeng
高價收購西門子/歐姆龍//基恩士等PLC觸摸屏放大器產品
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 256 個
工控威望: 355 點
下載積分: 10519 分
在線時間: 570(小時)
注冊時間: 2007-04-06
最后登錄: 2019-02-12
查看alongfeng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-22 20:32
應該先斷電  在插上模塊
然后在上電吧?
長期高價需求三菱PLC主機/模塊/