shilinhua
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 194 點
下載積分: 1018 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2012-08-28
最后登錄: 2024-12-25
查看shilinhua的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-10-19 09:04
   我們公司用的都是24V的接觸器,今天有個接觸器不能吸合,量線圈兩端只有20V電壓,更換一個接觸器又正常,可是新的接觸器線圈兩端也是20V的電壓,請問這是什么原因,是電源容量不夠嗎?如果電源容量不夠會有什么情況?
hongweiymfa
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 124 點
下載積分: 617 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2013-10-19
最后登錄: 2014-08-01
查看hongweiymfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-19 12:47
好像是電源功放不夠,換個大一點的試試。