樓主  發表于: 2012-03-22 16:09
{PLS MO}
求高手 最好有實例!
我剛剛學這個 碰到這個指令就一片茫然...有的指令只要編好下到PLC還能慢慢看動作學會...可這個 PLS指令我真搞不懂!
   急求論壇高手解答!。
本人QQ673213707歡迎各位工控愛好者加我 !
[ 此帖被小小一電工在2012-03-22 16:40重新編輯 ]
每天一點點
dreamflylau
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 430 個
工控威望: 555 點
下載積分: 4438 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2024-10-24
查看dreamflylau的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-22 21:39
引用
引用第1樓hxl202319于2012-03-22 16:14發表的  :
線圈上升沿指令。
如LD X0
   PLS M0
那么在X0接通的那時開始,M0接通,接通的時間長度為1個掃描周期。過了這個掃描周期,無論X0是斷開的還是保持接通的,M0都是斷開的,只有再次在X0接通的那個時候開始,在重復以上的過程。