hexiangqing
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 180 點
下載積分: 635 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2009-09-17
最后登錄: 2015-11-12
查看hexiangqing的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-10-15 08:57
     840D系統數控鏜床
在手動模式下  設備一切正常,一旦加工零件走程序時 大概30分鐘后設備報警:“810004 停止/中斷事件,必須進行S7進行故障分析”
在S7上看到“step7 due IO error"        event ID:16# 490D      


這是啥情況。!    求解惑!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-15 11:07
這個報警是機床廠家做的報警信息。具體解決辦法:打開step7程序,用交叉引用功能打開DB2。找到與之對應報警號810004,在線查報警程序,你描述的問題很有可能是外部信號引起。