CPU 317F-2 PN/DP,的以太網通訊經過交換機帶有5個ET200S的分站,之前是一切正常的,后來我改了其中一個分站IP地址后就引起了有一個分站通訊不上,BF燈一閃一閃的,后面帶的兩個安全模塊和電源也亮SF燈。在線的情況下模塊信息為“模塊已組態,但不可用”。在編輯以太網節點選項里面可以找到其對應的MAC碼和IP地址。我試過以下措施;重新下載組態和程序,更換ET200S、DI\DO模塊、電源。換了網線,電壓正!,F(xiàn)場的版本為V7.0.1和組態的是一樣,模塊的薄碼開關設置正確。但是故障還是一樣在,請各位指教?非常感謝!lca5678@163.com
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8212 個
工控威望: 10341 點
下載積分: 21023 分
在線時間: 3005(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-05
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-14 18:09
317F是安全型的,安全模塊里面有專門的設定程序參數的,你安裝了對軟件了么?
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8212 個
工控威望: 10341 點
下載積分: 21023 分
在線時間: 3005(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-05
查看guochunyi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-10-15 07:40
那就查看安全模塊和安全CPU里面的設置,安全參數設置是否正確對應。
不過那些安全參數設置或者修改,需要關鍵字才可以的。