lca5678
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 134 點
下載積分: 547 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2013-04-01
最后登錄: 2013-10-19
查看lca5678的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-10-14 15:14
CPU 317F-2 PN/DP,的以太網通訊經過交換機帶有5個ET200S的分站,之前是一切正常的,后來我改了其中一個分站IP地址后就引起了有一個分站通訊不上,BF燈一閃一閃的,后面帶的兩個安全模塊和電源也亮SF燈。在線的情況下模塊信息為“模塊已組態,但不可用”。在編輯以太網節點選項里面可以找到其對應的MAC碼和IP地址。我試過以下措施;重新下載組態和程序,更換ET200S、DI\DO模塊、電源。換了網線,電壓正!,F(xiàn)場的版本為V7.0.1和組態的是一樣,模塊的薄碼開關設置正確。但是故障還是一樣在,請各位指教?非常感謝!lca5678@163.com
lca5678
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 134 點
下載積分: 547 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2013-04-01
最后登錄: 2013-10-19
查看lca5678的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-14 22:04
安裝了