z00436
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 249 點
下載積分: 637 分
在線時間: 109(小時)
注冊時間: 2009-11-25
最后登錄: 2024-08-02
查看z00436的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-10-12 20:20
我廠有一臺30kw6極電機燒了(電機軸承壞了),換用45kw4極電機電流達380A,什么原因呢?控制柜檢查了,沒問題。
hnyyhym
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 525 個
工控威望: 677 點
下載積分: 689 分
在線時間: 2405(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2024-11-05
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-12 20:43
你是搞電的嗎?提問要說清楚是啥設備,你這樣說,我只能回答你,可能是你電流表壞了。