你這有個可能
1,首先在設備管理器下,看看你插得電纜是否生成了COM口,如已經生成記錄下這個串口號,如沒有,解決電纜驅動問題
2,將西門子的PG-PC接口的屬性,里面選在PPI協(xié)議,注意還要進去選擇COM口的編號,和你電纜生成的編號要一致
3,如果連接不上,將PLC的運行開關,撥到STOP檔位
4,如還不行,那么很有可能是你的PLC的PPI波特率達到了187.5,你的山寨電纜是不支持的,建議你下載一個WIPEOUT.EXE軟 件,注意,這個軟件會把PLC恢復到出廠設置,也會把PLC內的所有程序都刪除掉