田遠成
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 250 點
下載積分: 464 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2013-08-30
最后登錄: 2022-01-31
查看田遠成的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-10-12 08:35
我對三菱PLC串行通信的理解不知道是否正確,請各位指正,我的理解是:1、MC協議是指對方設備預裝了三菱MELSEC通信協議,PLC無需順控程序即可實現對方設備對PLC內部狀態進行讀寫?
2、無順序協議相對于西門子的自由口通信,是在了解對方設備的通信報文格式的前提下,按照對方設備的報文格式編寫收發順控程序?
3、雙向協議通信是通信報文前端加起始符+數據長度+數據+和效驗,而且每次發送后,接收方必須回復ACK或NCK,問題是對方設備如果沒有預裝符合三菱的這種通信軟件,它怎么會按照這種格式收發呢?
請各位給我指點迷津?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9663 個
工控威望: 8548 點
下載積分: 16709 分
在線時間: 5322(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-14
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-12 08:46
基本正確。
在三菱范圍內,串行通信,一般是指通過232、485通訊板或模塊進行通訊。
具體使用哪個協議,看通訊的對象
跟電腦上的三菱編程軟件時,是可以用MC協議。不需要進行設置。
跟某些設備通訊,如果硬件支持的情況下,可以使用MODBUS協議
跟打印機等設備通訊,可以使用無協議
詳情參考相關通信手冊
FX:http://down.ymmfa.com/?id=170
Q:http://down.ymmfa.com/?id=340
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水