seservice
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 152 點
下載積分: 2405 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2011-07-14
最后登錄: 2014-04-03
查看seservice的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-10-10 16:01
    問題
    如何修改SINAMICS G120 (< V4.0) 強制潛在故障檢查時間間隔?
    答案
    SINAMICS G120控制單元CU240S DP-F和CU240S PN-F支持安全功能。為了滿足標準 EN 954-1、ISO 13849-1 和 IEC 61508 中關于及時檢測故障的要求,[url=]變頻器[/url]必須定期檢查和安全功能相關的控制回路工作是否正常,至少一年一次。[url=hgdanqi/]變頻器[/url]通過一個時鐘功能塊監控安全控制回路的定期檢 測。即使在安全功能沒有激活的情況下變頻器仍然會出現A1699(強制故障檢查時間到)報警。這個報警不會導致變頻器停機,也不能將其屏蔽。這個報警可以 通過以下方法消除:
      變頻器重新上電;激活安全功能情況下,激活了STO功能后恢復STO信號;激活安全功能情況下,調試安全功能后;激活安全功能情況下,安全回路故障變頻器鈍化,去鈍處理后。
    以 上幾種情況下變頻器都會對處理器自檢,自檢后變頻器重新開始計時,直到監控時間到,再次出現A1699報警,這個時間可以在0.1小時~8760.0小時 (1年)之間修改,默認為8小時。如果使用了帶安全功能的CU但沒有激活安全功能,可以通過STARTER軟件或BOP面板設置更長的檢測的時間間隔。
    通過BOP面板修改時間間隔步驟:
      設置P0003=3;設置P0010=95安全功能調試,變頻器顯示A1698報警;輸入安全功能密碼P9761=r9760;修改測試時間間隔P9659=240.0,例如設置240小時;輸入參數校驗和P9799=r9798,P9899=r9898;設置P3900=10接受安全功能設置的更改。
    通過STARTER軟件修改時間間隔步驟:
      連接控制單元,選擇Functions -> Safety Integrated欄目,選擇Safe torque(STO)頁,單擊Change settings按鈕;

              圖01.
      輸入密碼,密碼存儲在參數r9760中,點擊OK按鈕后會彈出提示框提示密碼成功輸入,點擊Close按鈕;

              圖02.

      修改時間,例如修改為240小時;點擊Accept settings按鈕接受設置;

              圖03.

      彈出提示框提示檢查校驗和,點擊OK按鈕;

              圖04.

      等待幾秒鐘后完成時間間隔修改。
[ 此帖被guochunyi在2013-10-10 16:30重新編輯 ]