S0     分別轉到S22自動    S23手動程序    條件是觸摸屏上的M0開關   手動沒有問題  自動就是不轉怎么回事啊    ??
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2665(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-12-26
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-10 15:15
程序大概看了下,在S23步中,你沒有跳轉到另外的狀態步。所以先選擇為手動然后轉自動的時候,因為S23你復位了,就會產生沒有狀態步在工作的情況。必須在S23步中修改可以跳轉到另外狀態步的指令。