樓主  發表于: 2013-10-08 19:18
這兩天在調試一臺新機,PLC是FX3U,出現這樣的問題:由于需要,伺服電機回原點后正向運行20MM。開始能正常運行,2小時后回原點后不能正向運行,監控發現程序是在回原點后在正向發脈沖,但伺服驅動器沒接收到脈沖。此時如果正向點動,有時可以,有時不可以,可以的時候好象很吃力。但反向點動沒有問題。接線沒問題。問題放一晚上后,第二天一上班又能正常運行。運行2小時后又出現老問題。問題出在哪兒?謝謝大家!是遇到假貨嗎?
tangdong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 166 點
下載積分: 459 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2009-04-26
最后登錄: 2021-05-28
查看tangdong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-17 23:54
接線的干擾檢查,24V電源最好要獨立的,用國產的小作坊做的伺服了,是假是真監控特寄存器數,或降低頻率怎樣,要是懷疑程序在出問題后單獨編個手動正轉反轉試試,