樓主  發表于: 2013-10-07 21:41
現在設定最高操作頻率和上限頻率是60HZ,電機基準頻率為50HZ,現在問題是1.0V對應頻率是6.1HZ,10V對應是56HZ。能用什么辦法使1.0V對應是為6HZ,10V對應為60HZ.
楊作峰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 218 點
下載積分: 2006 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2012-03-07
最后登錄: 2024-04-13
查看楊作峰的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-16 14:44
改變頻器參數