wangxiweng
做到老,學到老,還有三樁學不到。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 333 個
工控威望: 490 點
下載積分: 4025 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2013-06-17
最后登錄: 2024-10-29
查看wangxiweng的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-10-05 11:50
三菱FX2-24MR,編碼器接的是X0,X1,光洋的,TRD-NH600-RI
我程序是這樣寫的,LD   M8000      OUT   C235    K99999  。然后我轉動軸X0。 X1。 有亮呀,不知道怎么回事就看不到數值了,一直是0 。
學者
xwlxwl306
努力奮斗
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 269 個
工控威望: 5280 點
下載積分: 127040 分
在線時間: 4006(小時)
注冊時間: 2010-08-03
最后登錄: 2024-11-06
查看xwlxwl306的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-05 13:28
用c251
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wangxiweng)
    xwlxwl306
    努力奮斗
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 269 個
    工控威望: 5280 點
    下載積分: 127040 分
    在線時間: 4006(小時)
    注冊時間: 2010-08-03
    最后登錄: 2024-11-06
    查看xwlxwl306的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2013-10-06 15:26
    把接線圖上傳來看一下。