三菱FX2-24MR,編碼器接的是X0,X1,光洋的,TRD-NH600-RI
我程序是這樣寫的,LD   M8000      OUT   C235    K99999  。然后我轉動軸X0。 X1。 有亮呀,不知道怎么回事就看不到數值了,一直是0 。
學者
358273433
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 608 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1362 分
在線時間: 1031(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2024-12-04
查看358273433的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-06 16:00
你用PLC上的24V給編碼器供電,或是把外部的24V的負極和PLC上的輸入的COM接在一起試一下。