手頭有臺機器,將一接近開關安裝在鐵板上,將電機風葉去掉換上一個長方形鐵片,用鐵片感應開關,開關,接到計數器上,是奧托尼克斯的CT6M-2P4,它們用來長度測量,也就是計數器設定好一數值,電機帶動一絲杠轉動,同時也將感應開關數值在計數器顯示,當開關數達到設定數值,電機就停止,F(xiàn)在這個接近開關壞了,換上另外廠家的一開關,這兩個開關都是NPN型常開的,電源電壓也一樣,都是5-30VDC,只不過型號不一樣,廠家不一樣,我覺得的開關的型號肯定不一樣,問題是,同樣設定100,同樣開關顯示100個數,原來絲杠移動的距離與設定值一樣,但現在的距離能差20。郁悶?不同廠家的開關除了電壓,感應距離,形式,還有有什么不同?
panchao_hyt
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 2 個
工控威望: 129 點
下載積分: 467 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2013-09-15
最后登錄: 2023-05-10
查看panchao_hyt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-02 22:33
響應速度也不一樣