我用的是GX Works2軟件編程,PLC型號:FX1N-24MR,光傳程序沒問題,加選軟件注釋就不行。提示:無法讀取或寫入大于存儲卡容量的數據。請確認PLC參數的存儲器容量設置。我都檢查過沒問題。始終不知問題在哪?請高手指點!
本人招聘電氣工程師,要求會觸摸屏,PLC,私服控制。聯系電話:13823198267
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9659 個
工控威望: 8544 點
下載積分: 16701 分
在線時間: 5319(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-08
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-30 18:02
要在PLC參數上,為注釋分配容量才行。默認是沒分配。