樓主  發表于: 2013-09-29 20:28
傳感器稱重自身最大稱重量為,1T,最大輸出為,2V。用PLC稱重,用變送器將信號放大到,0-10V。
怎么算重量跟信號之間的關系式
l282076073
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 174 點
下載積分: 1369 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2013-08-02
最后登錄: 2024-08-06
查看l282076073的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-30 15:00
引用
引用第4樓pengli12于2013-09-29 22:23發表的  :
難道我把感應稱的信號線直接接到PLC上面嗎,不用變送了????

0-2V不就在西門子0-10V的測量范圍內嗎?三樓的說的沒錯啊。。。0V對應0T,2V對應1T,哪用管2V-10V。可以直接接到PLC上啊。。我是這樣理解的