傳感器稱重自身最大稱重量為,1T,最大輸出為,2V。用PLC稱重,用變送器將信號放大到,0-10V。
怎么算重量跟信號之間的關系式
明維修
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 256 點
下載積分: 960 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2010-11-01
最后登錄: 2024-12-25
查看明維修的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-29 21:36
為什么非得轉到0~10v?
是不是這樣:0~2v對應0~1T(0~1000KG),在定時中斷里做

LD     SM0.0
MOVW   AIW0, VW100
ITD    VW100, VD102
DTR    VD102, VD102
MOVR   VD102, VD106
/R     6.4, VD106

VD106即是實際重量。