ma5201314
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 203 點
下載積分: 968 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2013-05-22
最后登錄: 2022-08-19
查看ma5201314的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-09-28 23:38

  可以將傳感器 并聯在兩個PLC的輸入端上么?(將電源與信號并聯)會不會有干擾啊?或者有更好連接的方法,(三菱Q系PLC)
gongling888
gongling
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 304 個
工控威望: 1310 點
下載積分: 9314 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間: 2012-12-29
最后登錄: 2019-05-03
查看gongling888的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-07 16:23
樓主問題不全面,各種PLC的輸入點略有不同(電位不同),只要電位相同,并聯輸入無問題,如果怕干擾,可用二極管隔離。