gaoaiqu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 117 點
下載積分: 536 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2013-09-27
最后登錄: 2013-12-30
查看gaoaiqu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-09-27 18:23
F0001
過流
♦ 電動機的功率(P0307)與變頻器的功率(P0206)不對應
♦ 電動機電纜太長
♦ 電動機的導線短路
♦ 有接地故障
檢查以下各項:
1. 電動機的功率(P0307)必須與變頻器的功率(P0206)相對應。
2. 電纜的長度不得超過允許的最大值。
3. 電動機的電纜和電動機內部不得有短路或接地故障
4. 輸入變頻器的電動機參數必須與實際使用的電動機參數相對應
5. 輸入變頻器的定子電阻值(P0350)必須正確無誤
6. 電動機的冷卻風道必須通暢,電動機不得過載
> 增加斜坡時間
> 減少“提升”的數值

F0002
過電壓
♦ 禁止直流回路電壓控制器(P1240=0)
♦ 直流回路的電壓(r0026)超過了跳閘電平(P2172)
♦ 由于供電電源電壓過高,或者電動機處于再生制動方式下引起過電壓。
♦ 斜坡下降過快,或者電動機由大慣量負載帶動旋轉而處于再生制動狀態下。
檢查以下各項:
1. 電源電壓(P0210)必須在變頻器銘牌規定的范圍以內 。
2. 直流回路電壓控制器必須有效(P1240),而且正確地進行了參數化。
3. 斜坡下降時間(P1121)必須與負載的慣量相匹配。
4. 要求的制動功率必須在規定的限定值以內。
注意
負載的慣量越大需要的斜坡時間越長;外形尺寸FX 和GX 的變頻器應接入制動電阻。

F0003
欠電壓
♦ 供電電源故障。
♦ 沖擊負載超過了規定的限定值。檢查以下各項:
1. 電源電壓(P0210)必須在變頻器銘牌規定的范圍以內。
2. 檢查電源是否短時掉電或有瞬時的電壓降低。
3. 使能動態緩沖(P1240=2)

F0004
變頻器過溫
♦ 冷卻風量不足
♦ 環境溫度過高。
檢查以下各項:
1. 負載的情況必須與工作/停止周期相適應
2. 變頻器運行時冷卻風機必須正常運轉
3. 調制脈沖的頻率必須設定為缺省值
4. 環境溫度可能高于變頻器的允許值

F0005
變頻器 I2T 過熱保護
♦ 變頻器過載。
♦ 工作 / 間隙周期時間不符合要求。
♦ 電動機功率(P0307)超過變頻器的負載能力(P0206)。
檢查以下各項:
1. 負載的工作/間隙周期時間不得超過指定的允許值。
2. 電動機的功率(P0307)必須與變頻器的功率(P0206)相匹配
>故障的排除
MICROMASTER 430 使用大全                                                
6-5故障 引起故障可能的原因 故障診斷和應采取的措施 反應

F0011
電動機過溫
電動機過載 檢查以下各項:
1. 負載的工作 / 間隙周期必須正確
2. 標稱的電動機溫度超限值(P0626-P0628)必須正確
3. 電動機溫度報警電平(P0604)必須匹配,如果P0601=0 或1,
請檢查以下各項:
1. 檢查銘牌數據是否正確(如果不進行快速調試)
2. 采用電動機參數自動檢測(P1910=1)的方法,可以得到準確的等效電路數據
3. 檢查電動機的重量(P0344)是否合理,必要時加以修改
4. 如果您使用的電動機不是西門子的標準電動機,請通過參數P0626,P0627,P0628 修改過溫保護的數據
如果P0601=2,請檢查以下各項:
1. 檢查參數r0035 中顯示的溫度是否合理
2. 檢查溫度傳感器是否是KTY84(不支持其他的傳感器)

F0012
變頻器溫度信號丟失
變頻器(散熱器)的溫度傳感器斷線

F0015
電動機溫度信號丟失
電動機的溫度傳感器開路或短路。如果檢測到信號已經丟失,溫度監控開關便切換為監控電動機的溫度模型
F0020
電源斷相 如果三相輸入電源電壓中的一相丟失,便出現故障,但變頻器的脈沖仍然允許輸出,變頻器仍然可以帶負載
檢查輸入電源各相的線路

F0021
接地故障
如果相電流的總和超過變頻器額定電流的5%時將引起這一故障。

F0022
功率組件故障
在下列情況將引起硬件故障(P0947= 22 和 P0949 = 1):
(1)直流回路過電流 =IGBT 短路
(2)制動斬波器短路
(3)有接地故障
(4)I/O 板沒有正確地插入外形尺寸A 至 C(1),(2),(3),(4)
外形尺寸D 至 E(1),(2),(4)外形尺寸 F(2),(4)
由于所有這些故障只是由功率組件的一個故障信號來表示,因此,不能確定實際上是哪一個組件出現了故障。
外形尺寸 FX 和GX
當r0947 = 22 和故障值r0949=12,或13,或14(根據UCE而定)時,檢測UCE 故障。
檢查 I / O 板 。它必須完全插入

F0023
輸出故障
輸出的一相斷線時出現這一故障

F0024
整流器過溫
♦ 通風風量不足
♦ 冷卻風機沒有運行
♦ 環境溫度過高
檢查以下各項:
1. 變頻器運行時冷卻風機必須處于運轉狀態
2. 脈沖頻率必須設定為缺省值
3. 環境溫度可能高于變頻器允許的運行溫度
故障的排除
6-6 MICROMASTER 430使用大全
故障 引起故障可能的原因 故障診斷和應采取的措施 反應



F0030
冷卻風機故障
風機不再工作
1. 在裝有操作面板選件(AOP 或BOP)時,故障不能被屏蔽。
2. 需要安裝新風機。

F0035
在重試再起動后自動再起動故障試圖自動再起動的次數超過P1211確定的數值

F0040
自動校準故障
僅指MM440 變頻器

F0041
電動機參數自動檢測故障
電動機參數自動檢測故障。
報警值=0:負載消失
報警值=1:進行自動檢測時已達到
電流限制的電平。
報警值=2:自動檢測得出的定子電阻
小于0.1% 或大于100%。
報警值=3:自動檢測得出的轉子電阻
小于0.1% 或大于100%。
報警值=4:自動檢測得出的定子電抗
小于50% 或大于500%。
報警值=5:自動檢測得出的電源電抗
小于50% 或大于500%。
報警值=6:自動檢測得出的轉子時
間常數小于10ms 或大于5s。
報警值=7:自動檢測得出的總漏抗小
于5% 或大于50%。
報警值=8:自動檢測得出的定子漏抗
小于25% 或大于250%。
報警值=9:自動檢測得出的轉子漏感
小于25% 或大于250%。
報警值=20:自動檢測得出的IGBT
通態電壓小于0.5V 或大于10V。
報警值=30:電流控制器達到了電壓
限制值
報警值=40:自動檢測得出的數據組
自相矛盾,至少有一個自動檢測
數據錯誤
基于電抗 Zb 的百分值 = Vmot,nom / sqrt(3) / Imot,nom
0: 檢查電動機是否與變頻器正確連接。
1-40:檢查電動機參數P304-311 是否正確。
檢查電動機的接線應該是哪種型式(星形,三角形)。

F0042
速度控制優化功能故障
速度控制優化功能(P1960)故障
故障值=0:在規定時間內不能達到穩態速度
=1:讀數不合乎邏輯

F0051
參數 EEPROM 故障存儲不揮發的參數時出現讀 / 寫錯誤。
1. 工廠復位并重新參數化
2. 與客戶支持部門或維修部門聯系

F0052
功率組件故障
讀取功率組件的參數時出錯,或數據非法。
檢查硬件,與客戶支持部門或維修部門聯系

F0053
I/O EPROM 故障
讀 I/O EEPROM 信息時出錯,或數據非法。
1. 檢查數據
2. 更換I / O 模塊

F0054
I/O 板錯誤
♦ 連接的I/O 板不對
♦ I/O 板檢測不出識別號,檢測不到數據
1. 檢查數據
2. 更換I / O 模板

F0060
Asic 超時
內部通訊故障 如果存在故障,請更換變頻器或與維修部門聯系

F0070
CB 設定值故障
在通訊報文結束時,不能從CB(通訊板)接設定值
檢查CB 板和通訊對象
F0071
USS(BOP-鏈接)
設定值故障
在通訊報文結束時,不能從USS 得到設定值
檢查USS 主站
故障的排除
MICROMASTER 430 使用大全 6-7
故障 引起故障可能的原因 故障診斷和應采取的措施 反應

F0072
USS(COM 鏈接)
設定值故障
在通訊報文結束時,不能從USS 得到設定值
檢查USS 主站

F0080
ADC 輸入信號丟失
♦ 斷線
♦ 信號超出限定值

F0085
外部故障
由端子輸入信號觸發的外部故障 封鎖觸發故障的端子輸入信號。

F0090
編碼器反饋信號丟失
從編碼器來的信號丟失
1. 檢查編碼器的安裝固定情況,
設定P0400 =0 并選擇SLVC 控制方式(P1300 = 20 或22)
2. 如果裝有編碼器,請檢查編碼器的選型是否正確(檢查P0400 的編碼器的設置值)
3. 檢查編碼器與變頻器之間的接線
4. 檢查編碼器應無故障(選擇P1300 = 0,在一定的速度下運行,檢查r0061 中的編碼器
反饋信號)
5. 增加編碼器反饋信號消失的門限值(r0061)

F0101
功率組件溢出
軟件出錯或處理器故障 運行自測試程序




F0221
PID 反饋信號低于最小值
PID 反饋信號低于P2268 設置的最小值。
改變P2268 的設置值 ;蛘{(diào)整反饋增益系數。

F0222
PID 反饋信號高于最大值
PID 反饋信號超過P2267 設置的最大值。
改變P2267 的設置值 ;蛘{(diào)整反饋增益系數。

F0450
BIST 測試故障
故障值:
1. 有些功率部件的測試有故障
2. 有些控制板的測試有故障
4. 有些功能測試有故障
8. 有些I/O 模塊測試有故障(僅指MM 420 變頻器)
16. 上電檢測時內部RAM 有故障
1. 變頻器可以運行,但有的功能不能正確工作。
2. 檢查硬件,與客戶支持部門或維修部門聯系。

F0452
檢測出傳動皮帶有
故障
電動機的負載狀態表明傳動皮帶故障或傳動機構有故障。
檢查下列各項:
1. 驅動鏈有無斷裂,卡死或堵塞現象。
2. 如果使用了外接速度傳感器,檢查外接速度傳感器是否正確地工作;
檢查參數
P2192(與允許偏差相對應的延遲時間)的數值必須正確無誤。
3. 如果采用轉矩控制,以下參數的數值必須正確無誤:
P2182(頻率門限值 f1),
P2183(頻率門限值f2),
P2184(頻率門限值f3),
P2185(轉矩上限值1),
P2186(轉矩下限值1),
P2187(轉矩上限值2),
P2188(轉矩下限值2),
P2189(轉矩上限值3),
P2190(轉矩下限值3),
P2192(與允許偏差對應的延遲時間)。
故障的排除
6-8 MICROMASTER 430使用大全
6.4 報警信息
報警信息以報警碼序號的形式存放在參數r2110 中(例如,A0503=503)。相關的報警信息可以
在參數r2110 中查到。
故障 引起故障可能的原因 故障診斷和應采取的措施
A0501
電流限幅
♦ 電動機的功率與變頻器的功率不匹配
♦ 電動機的連接導線太長
♦ 接地故障
檢查以下各項:
1. 電動機的功率(P0307)必須與變頻器功率(P0206)相對應。
2. 電纜的長度不得超過最大允許值。
3. 電動機電纜和電動機內部不得有短路或接地故障
4. 輸入變頻器的電動機參數必須與實際使用的電動機一致
5. 定子電阻值(P0350)必須正確無誤
6. 電動機的冷卻風道是否堵塞,電動機是否過載
♦ 增加斜坡上升時間。
♦ 減少“提升”的數值。
A0502
過壓限幅
♦ 達到了過壓限幅值。
♦ 斜坡下降時如果直流回路控制器無效
♦ (P1240=0)就可能出現這一報警信號。
1. 電源電壓(P0210)必須在銘牌數據限定的數值以內。
2. 使能直流回路電壓控制器(P1240=0),并正確地進行參數化。
3. 斜坡下降時間(P1121)必須與負載的慣性相匹配
4. 要求的制動功率必須在規定的限度以內。
A0503
欠壓限幅
♦ 供電電源故障
♦ 供電電源電壓(P0210)和與之相應的
♦ 直流回路電壓(r0026)低于規定的限定值(P2172)。
1. 電源電壓(P0210)必須在銘牌數據限定的數值以內。
2. 對于瞬間的掉電或電壓下降必須是不敏感的。
3. 使能動態緩沖(P1240=2)
A0504
變頻器過溫
變頻器散熱器的溫度(P0614)超過了報警
電平,將使調制脈沖的開關頻率降低和/或
輸出頻率降低(取決于(P0610)的參數化)
檢查以下各項:
1. 環境溫度必須在規定的范圍內
2. 負載狀態和“工作-停止”周期時間必須適當
3. 變頻器動行時,風機必須投入運行。
4. 脈沖頻率(P1800)必須設定為缺省值。
A0505
變頻器 I2T 過溫
如果進行了參數化(P0290),超過報警電平(P0294)時,輸出頻率和/或脈沖頻率
將降低。
1. 檢查“工作-停止”周期的工作時間應在規定范圍內
2. 電動機的功率(P0307)必須與變頻器的功率相匹配。
A0506
變頻器的“工作
-停止”周期
散熱器溫度與IGBT 的結溫之差超過了報警的限定值
檢查“工作-停止” 周期和沖擊負載應在規定范圍內
A0511
電動機 I2T 過溫
♦ 電動機過載。
♦ 負載的“工作-停止”周期中,工作時間太長。
無論是哪種過溫,請檢查以下各項:
1. 負載的工作/停機周期必須正確。
2. 電動機的過溫參數(P0626-P0628)必須正確。
3. 電動機的溫度報警電平(P0604)必須匹配。
如果P0601= 0 或1,請檢查以下各項:
♦ 銘牌數據是否正確(如果不執行快速調試)
♦ 等效回路的準確數據可以通過電動機參數自動檢測(P1910=1)來得到
♦ 電動機的重量(P0344)是否可靠。必要時應進行修改
♦ 如果使用的電動機不是西門子的標準電機,應通過
參數P0626,P0627,P0628 改變過溫的標準值
如果P0601 =2,請檢查以下各項:
♦ r0035 顯示的溫度值是否可靠
♦ 傳感器是否是KTY 84(不支持其它的傳感器)
A0512
電動機溫度信號丟失
至電動機溫度傳感器的信號線斷線。如果已
檢查出信號線斷線,溫度監控開關應切換到
采用電動機的溫度模型進行監控。
故障的排除
MICROMASTER 430 使用大全 6-9
故障 引起故障可能的原因 故障診斷和應采取的措施

A520
整流器過溫
整流器的散熱器溫度超出報警值 請檢查以下各項:
1. 環境溫度必須在允許限值以內
2. 負載狀態和“工作-停止”周期時間必須適當
3. 變頻器運行時,冷卻風機必須正常轉動
A521
運行環境過溫
運行環境溫度超出報警值 請檢查以下各項;
1. 環境溫度必須在允許限值以內
2. 變頻器運行時,冷卻風機必須正常轉動
3. 冷卻風機的進風口不允許有任何阻塞
A523
輸出故障
輸出的一相斷線 可以對報警信號加以屏蔽
A0535
制動電阻發熱
1. 增加工作/停止周期P1237。
2. 增加斜坡下降時間P1121。
A0541
電動機數據自
動檢測已激活
已選擇電動機數據的自動檢測(P1910)功能,或檢測正在進行
A0542
激活速度控制
的優化功能
速度控制優化功能(P1960)已選定或已投入運行
A0590
編碼器反饋信號丟失的報警
從編碼器來的反饋信號丟失,變頻器切換到無傳感器矢量控制方式運行
停止變頻器,然后,
1. 檢查編碼器的安裝情況。如果沒有安裝編碼器,應設定0400 =0,并選澤SLVC 運行方式(P1300 = 20或22)
2. 如果裝有編碼器,請檢查編碼器的選型是否正確(檢查參數P0400 的設定)
3. 檢查變頻器與編碼器之間的接線
4. 檢查編碼器有無故障(選擇P1300 = 0,使變頻器在某一固定速度下運行,檢查R0061 的編碼器反饋信號)
5. 增加編碼器信號丟失的門限值(P0492)

A0600
RTOS 超出正常范圍


A0700
CB 報警1,詳情請參看CB 手冊
CB(通訊板)特有故障 參看“CB 用戶手冊”
A0701
CB 報警2,詳情請參看CB 手冊
CB(通訊板)特有故障 參看“CB 用戶手冊”
A0702
CB 報警3,詳情請參看 CB手冊
CB(通訊板)特有故障 參看“CB 用戶手冊”
A0703
CB 報警4,詳情請參看 CB手冊
CB(通訊板)特有故障 參看“CB 用戶手冊”
A0704
CB 報警5,詳情請參看 CB手冊
CB(通訊板)特有故障 參看“CB 用戶手冊”
A0705
CB 報警6,詳情請參看 CB手冊
CB(通訊板)特有故障 參看“CB 用戶手冊”
A0706
CB 報警7,詳情請參看 CB手冊
CB(通訊板)特有故障 參看“CB 用戶手冊”
故障的排除
6-10 MICROMASTER 430使用大全
故障 引起故障可能的原因 故障診斷和應采取的措施
A0707
CB 報警8,詳情請參看 CB手冊
CB(通訊板)特有故障 參看“CB 用戶手冊”
A0708
CB 報警9,詳情請參看 CB手冊。
CB(通訊板)特有故障 參看“CB 用戶手冊”
A0709
CB 報警10,詳情參看 CB 手冊
CB(通訊板)特有故障 參看“CB 用戶手冊”
A0710
CB 通訊錯誤
變頻器與CB(通訊板)通訊中斷 檢查CB 硬件
A0711
CB 組態錯誤
CB(通訊板)報告有組態錯誤。 檢查CB 的參數
A0910
直流回路最大
電壓Vdc-max
控制器未激活
直流回路最大電壓Vdc max 控制器未激活,因為控制器不能把直流回路電壓
(r0026)保持在(P2172)規定的范圍內。
♦ 如果電源電壓(P0210)一直太高,就可能出現這一報警信號。
♦ 如果電動機由負載帶動旋轉,使電動機處于再生制動方式下運行,就可能出現
這一報警信號。
♦ 在斜坡下降時,如果負載的慣量特別大,就可能出現這一報警信號。
檢查以下各項:
1. 輸入電源電壓(P0210)必須在允許范圍內。
2. 負載必須匹配。
A0911
直流回路最大
電壓 Vdc-max
控制器已激活
直流回路最大電壓Vdc max 控制器已激
活; 因此,斜坡下降時間將自動增加,從
而自動將直流回路電壓(r0026)保持在限
定值(P2172)以內。
A0912
直流回路最小
電壓 Vdc-min
控制器已激活
如果直流回路電壓(r0026)降低到最低允
許電壓(P2172)以下,直流回路最小電壓
Vdc min 控制器將被激活。電動機的動能受
到直流回路電壓緩沖作用的吸收,從而使驅
動裝置減速短時的掉電并不一定會導致欠
電壓跳閘。
A0920
ADC 參數設定不正確。
ADC 的參數不應設定為相同的值,因為,這樣將產生不合乎邏輯的結果。
♦ 故障值= 0:參數設定為輸出相同
♦ 故障值=1:參數設定為輸入相同
♦ 故障值=2:參數設定輸入不符合ADC的類型
A0921
DAC 參數設定不正確。
DAC 的參數不應設定為相同的值,因為,這樣將產生不合乎邏輯的結果。
♦ 故障值= 0:參數設定為輸出相同
♦ 故障值=1:參數設定為輸入相同
♦ 故障值=2:參數設定輸出不符合DAC的類型

A0922
變頻器沒有負載
♦ 變頻器沒有負載。
♦ 有些功能不能象正常負載情況下那樣工作。
A0923
同時請求正向
和反向點動
已有向前點動和向后點動(P1055 / P1056)
的請求信號。這將使RFG 的輸出 頻率穩定
在它的當前值。
故障的排除
MICROMASTER 430 使用大全 6-11
故障 引起故障可能的原因 故障診斷和應采取的措施
A0952
檢測到傳動皮帶故障
電動機的負載狀態表明皮帶有故障或機械有故障。
檢查以下各項:
1. 驅動裝置的傳動系統有無斷裂,卡死或堵塞現象。
2. 外接的速度傳感器(如果采用速度反饋的話)工作應正常。
P0409(額定速度下每分鐘脈沖數),
P2191(回線頻率差)和
P2192(與允許偏差相對應的延遲時間)的數值必須正確無誤。
3. 如果使用轉矩控制功能,請檢查以下參數的數值必須正確無誤:
P2182(頻率門限值F1),
P2183(頻率門限值F2),
P2184(頻率門限值f3),
P2185(轉矩上限值1),
P2186(轉矩下限值1),
P2187(轉矩上限值2),
P2188(轉矩下限值2),
P2189(轉矩上限值3),
P2190(轉矩下限值3)和
P2192(與允許偏差相對應的延遲時間)。