樓主  發表于: 2013-09-25 16:18
各位高手,請教下,我現在手頭上有光洋PLC DL-250,可以用光洋編程軟件正常通訊。本人想做光洋和組態王通訊,但組態王6.55里面的設備驅動沒有光洋PLC可選擇,那應該選擇什么,應該怎么設置,希望有做過的高手能給我提點,先謝謝了
wohenhuai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 282 點
下載積分: 2335 分
在線時間: 377(小時)
注冊時間: 2008-06-03
最后登錄: 2022-08-22
查看wohenhuai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-25 16:43
PLC有串口,就是和PLC編程軟件通訊就是用串口,現在我用的線也是編程電纜。如果用MODBUS通訊的話,組態王里面就選“莫迪康--MODBUS RTU”,對吧,那我PLC里面要怎么設置,這個要請教你下,因為我沒做過MODBUS通訊。如果你沒有光洋PLC,可以用其他PLC給我個例程,讓我參考下,先謝謝了!
wohenhuai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 282 點
下載積分: 2335 分
在線時間: 377(小時)
注冊時間: 2008-06-03
最后登錄: 2022-08-22
查看wohenhuai的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-09-26 13:45
現在問題解決了,主要是光洋PLC編程的時候要將CPU的狀態撥到TERM,之前是沒考慮到這個問題,現在把CPU的狀態撥到RUN,和組態王MODBUS通訊就正常了,OK了