  各位師傅,我在現在用臺達40EH00T3的PLC,控制設備。如果遇到突然停電,而脈沖沒有發送完,等來電以后怎樣搞可以按照把剩下的發送完,脈沖數量不變?先謝了!
琴島工控
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 399 個
工控威望: 2626 點
下載積分: 6436 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2011-11-03
最后登錄: 2024-11-05
查看琴島工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-23 09:35
把脈沖現在值保存斷電保持寄存器,用總脈沖數減掉,復電后,脈沖數取差后動作即可。