樓主  發表于: 2012-03-20 22:27
請問大俠們,PLC輸出點R型與T型有什么分別,接線方式需要注意那些方面呀?
zhangli019
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 587 個
工控威望: 2465 點
下載積分: 1907 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-02-18
最后登錄: 2024-01-27
查看zhangli019的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-23 20:17
樓上的說的基本上全了,總結下就是:
1,R型是繼電器型relay,T型是晶體管型
2,繼電器輸出型可以接交流負載,晶體管型只能接直流負載,
3,T型輸出頻率可以很高,繼電器型頻率不能過高
4,T型帶負載能力差,繼電器型帶負載能力相對較高