葉問學工控
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 148 點
下載積分: 671 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2012-08-30
最后登錄: 2021-12-08
查看葉問學工控的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-09-22 08:29
現使用了 C235 C236兩高速計數器,可以正常使用。但還需要一個 我就把C237用上了 結果用上就不正常了 程序和前兩一樣用的。



LD  8000     OUT   C235 K9999
                        OUT C236 K9999
                        OUT C237 K9999
      PLC 是 三菱FX1S 20MR 的  
請問使用多個高速計數器有什么主意事項,現用了 C237 就不正常了
圣林小趙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 203 點
下載積分: 2194 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2013-07-06
最后登錄: 2013-12-12
查看圣林小趙的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-22 10:14
是不是你所用告訴計數超限了,那用中斷計數做一下試試看那