xf_chen
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 390 點
下載積分: 6953 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2008-08-02
最后登錄: 2024-11-14
查看xf_chen的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-09-14 17:00
圖片:
圖片:
圖片:
各位兄弟,有用過的兄弟幫忙看一下。以前沒用過,官網上也不到什么資料。
CS1W-SRM21不能識別出來,模塊上只有ERH燈亮,其它的燈都不亮,包括RUN燈,不知道是什么原因?
xf_chen
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 390 點
下載積分: 6953 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2008-08-02
最后登錄: 2024-11-14
查看xf_chen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-15 20:16
難道沒有高手用過嗎?
xf_chen
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 390 點
下載積分: 6953 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2008-08-02
最后登錄: 2024-11-14
查看xf_chen的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-09-20 15:42
已解決問題了,主要是PLC是拆機使用,內部原來的程序與現用的模塊不一致造成的。現就是通信模塊設置有128與256位設置開關,沒有設置對