樓主  發表于: 2013-09-14 09:01

        
          速度才3M/MIN,計米器是200P/R,為什么接收的脈沖很不準確,少了很多。PLC:FX3UMR   脈沖接收點X0  
         速度慢點就還行。。。。。
     是不是要換成500P/R,的編碼器,還是要裝減速機構。。。。
          求神回復
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-21 11:27
要用高速計數器,或者用中斷