求同行幫助
三臺二氧化碳冰機約110KW三相38V,50HZ,全封閉。
施耐德PLC通過輸出繼電器控制110KW電機星三角起動運行,自動加載。運行1年了。
現在2#3#正常
1#不能起動。檢查電機及線路都正常,HMI提示起動電流過大。有820A。
我想拆出電機線,空試電機接觸器,行嗎?不懂工藝,程序控制過程,電機不轉,相應其它動作,會有危險嗎?
有什么好方法查找排除故障
吉圓電氣 QQ751673698
15162900
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 158 點
下載積分: 664 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2013-03-27
最后登錄: 2024-07-29
查看15162900的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-14 14:28
起動電流大,看看負載機載部分是不是有問題阻力大了,有沒有電流互感器要更換。你拆電機空試做什么,看接觸器啊