sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1195 個
工控威望: 1740 點
下載積分: 7558 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-12-25
查看sanlihu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-09-14 08:15
求同行幫助
三臺二氧化碳冰機約110KW三相38V,50HZ,全封閉。
施耐德PLC通過輸出繼電器控制110KW電機星三角起動運行,自動加載。運行1年了。
現在2#3#正常
1#不能起動。檢查電機及線路都正常,HMI提示起動電流過大。有820A。
我想拆出電機線,空試電機接觸器,行嗎?不懂工藝,程序控制過程,電機不轉,相應其它動作,會有危險嗎?
有什么好方法查找排除故障
吉圓電氣 QQ751673698
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1195 個
工控威望: 1740 點
下載積分: 7558 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-12-25
查看sanlihu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-14 15:30
三臺二氧化碳冰機每臺約110KW三相380V,50HZ,全封閉。
全封閉,從外面看不見轉動部分。
吉圓電氣 QQ751673698
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1195 個
工控威望: 1740 點
下載積分: 7558 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-12-25
查看sanlihu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-09-14 16:48
引用
引用第5樓pc5036于2013-09-14 16:10發表的  :
用鉗形表或者加個電流表看看測量值是否正確,然后再去想其他要傷筋動骨的方法方法

我也懷疑過測量有問題,
查看了一下,都還好,應該是電機電流太大,感覺轉換時間太短。,或者工藝是帶載起動。
吉圓電氣 QQ751673698