705494530
705494530
級別: 家園�?�
精華主題: 0
發帖數量: 501 個
工控威望: 583 點
下載積分: 1784 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2010-09-28
最后登錄: 2025-03-02
查看705494530的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-09-12 10:55
我用的是西門子200的8路4-20MA模擬量輸入(6ES7-231-OHF22-0XA0),讀取的數據很不穩定 ,請求怎么處理 ,濾波一定調的最大了。
博采眾家之長,學無止境!技術水平提高之速度莫快過于大家的相互探討和學習。鑫創科技
自動化工程有限公司與您同行!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3398 個
工控威望: 3196 點
下載積分: 70532 分
在線時間: 1606(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-03-14
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-12 15:12
1)換一個電源試試。
2)連接的導線必須屏蔽線,且一端接地。
3)確認儀表輸出是否穩定,還是再查查接線(包含模擬量輸入的接法)。