樓主  發表于: 2008-05-30 10:25
各位師傅;1,我廠有一臺貼標機,主電機(4KW)和出瓶帶電機(1.5KW)共用一臺變頻器輸出.(5.5KW變頻器).有時候主電機會突然變慢,而出瓶帶電機沒變慢.變頻器頻率沒有下降,請問什么大原因.
2,兩臺變頻器通過AM端子同步運行,兩臺變頻設同一頻率參數(65周),為什么主變頻可以調到65周而次變頻器只可以調到45周左右??請教
zhengyueyong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhengyueyong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-05-30 17:42
個人意見,僅供參考:
1:主電機負荷過重!
2:我不知道你用的是三菱哪個型號變頻器,據我所知有的變頻器還有很多七七八八的輸入設置,比如4~20ma的輸入對應的頻率范圍可能是0到最大,也可能是10Hz~40Hz,也可能是其他范圍,不是簡單的輸出最大頻率和最小頻率設置!
[ 此貼被zhengyueyong在2008-05-30 19:39重新編輯 ]