樓主  發表于: 2013-09-10 12:35
我要用松下PLC做一個溫度控制,溫度計反饋的信號現在還不清楚,但我想請教大家一下,關于松下PLC采集模擬量的對應值,比如4-20MA,或0-20MA,或0-10V分別對應的是多少啊,急求謝謝
ilofenve
石家莊冀控電子科技有限公司18031369829
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 157 點
下載積分: 776 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2010-12-02
最后登錄: 2024-09-19
查看ilofenve的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-10 21:33
沒找到寫這個的說明書啊,我的模塊是FP0R-C14RS,我在網上沒找到啊,給分享一個吧,謝謝
ilofenve
石家莊冀控電子科技有限公司18031369829
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 157 點
下載積分: 776 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2010-12-02
最后登錄: 2024-09-19
查看ilofenve的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-09-16 12:21
嗯看了說明書,編程的時候遇到新的問題求解釋
我輸出的電壓是0-10v,那對應的值是不是該是0----2000,可為什么編程的輸出2000---4000才對應的是0-10V,我看FP0A21上的有撥碼,但在手冊上沒有看到寫這個撥碼是如何使用的,有知道的朋友請給個解釋。