24樓  發表于: 2013-09-09 20:13
這個屬正常的,因為有些地區高峰用電較集中,造成整個電網電壓過低,為保證小區家庭的正常安全用電,將小區變壓器的檔位從10KV調到9.5KV,這樣輸入電壓不足時,小區用電電壓也是正常的,但到晚上用電高峰一過,電壓將有所上升。
jdz_999
張強
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 1486 點
下載積分: 986 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2010-07-11
最后登錄: 2024-11-03
查看jdz_999的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2013-09-09 20:17
這電壓不高,我家住在小區的變壓器邊上電壓還高也沒有事啊。
湖北嘉魚
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 163 點
下載積分: 2512 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2013-09-04
最后登錄: 2023-05-10
查看湖北嘉魚的 主題 / 回貼
26樓  發表于: 2013-09-10 08:30
這個屬正常的,因為有些地區高峰用電較集中,造成整個電網電壓過低,為保證小區家庭的正常安全用電,將小區變壓器的檔位從10KV調到9.5KV,這樣輸入電壓不足時,小區用電電壓也是正常的,但到晚上用電高峰一過,電壓將有所上升。
黎明
最近比較忙?
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 2650 點
下載積分: 3223 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2008-01-08
最后登錄: 2024-10-16
查看黎明的 主題 / 回貼
27樓  發表于: 2013-09-10 10:03
找個準一點的鉗表卡一下電流,看看電壓升高電流會不會變小不就行了。
長城電器
主要經營變頻器,臺達,偉創變頻器,各類低壓電器,舊設備改造等
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 254 點
下載積分: 1136 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2011-07-21
最后登錄: 2018-02-19
查看長城電器的 主題 / 回貼
28樓  發表于: 2013-09-10 10:58
你真是神人,你到底懂不?
lichenhui333
只有搞不定的人,沒有搞不定的事。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 566 個
工控威望: 4091 點
下載積分: 7994 分
在線時間: 506(小時)
注冊時間: 2010-12-21
最后登錄: 2020-12-14
查看lichenhui333的 主題 / 回貼
29樓  發表于: 2013-09-10 16:47
引用
引用第12樓hnyyhym于2013-09-09 11:12發表的  :

電壓的升高會給你帶來更低的用電度數?這又是哪里學來的,我真的搞不懂了。那么根據10樓的理論,我想把家里的電器都改造成380v的,再申請380v給我家供電,看能不能節約很多電,如果成功了,我要到大工廠去推廣,大家不要搶我的生意呀,呵呵!

哈哈,所以現在的名用電比工業用電便宜
xcaq123
工業自動化
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 242 個
工控威望: 430 點
下載積分: 9874 分
在線時間: 343(小時)
注冊時間: 2009-03-06
最后登錄: 2024-08-31
查看xcaq123的 主題 / 回貼
30樓  發表于: 2013-09-11 08:15
到最終還是沒有得出一個正確的答案。。。。。。?哪位專家總結一下?
工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 772 點
下載積分: 773 分
在線時間: 595(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2024-11-15
查看工控玩家的 主題 / 回貼
31樓  發表于: 2013-09-11 08:25
我們那里每家收幾百塊錢說線路改造,線路沒加粗,把電壓調到260V忽悠百姓說電壓改善了,什么社會?
liuhanqi
活著就要做貢獻!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1228 個
工控威望: 3725 點
下載積分: 6181 分
在線時間: 378(小時)
注冊時間: 2008-03-04
最后登錄: 2017-06-16
查看liuhanqi的 主題 / 回貼
32樓  發表于: 2013-09-12 21:31
感謝個位:
沒有想到這樣一個小的問題引起大家的熱議,電力局校表時的電壓為220伏,使用電壓為237伏,首先電壓線圈磁力增強,電流線圈也同樣增強,電表轉的就快了,如果是感性負載,電流會減小,如果是阻性負載,電流就會增加,我給電力部門打過電話,它們說過幾天來看看,我個人認為它們就是想多賣電,如果你認為是電度表有問題,它就說給你校表,但是電度表是沒有問題的,就是多走電,
學無止境,永遠是學生。
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-12
查看niningtt的 主題 / 回貼
33樓  發表于: 2013-09-13 09:54
引用
引用第33樓liuhanqi于2013-09-12 21:31發表的  :
感謝個位:
沒有想到這樣一個小的問題引起大家的熱議,電力局校表時的電壓為220伏,使用電壓為237伏,首先電壓線圈磁力增強,電流線圈也同樣增強,電表轉的就快了,如果是感性負載,電流會減小,如果是阻性負載,電流就會增加,我給電力部門打過電話,它們說過幾天來看看,我個人認為它們就是想多賣電,如果你認為是電度表有問題,它就說給你校表,但是電度表是沒有問題的,就是多走電,

當前有些電子表是采用微處理器積分計算出來的,你可以買個電子式來測試你家的機械表準不準
楊作峰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 218 點
下載積分: 2006 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2012-03-07
最后登錄: 2024-04-13
查看楊作峰的 主題 / 回貼
34樓  發表于: 2013-09-13 12:40
求解,被搞暈了
903636024
吃到老  學到老
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 202 點
下載積分: 704 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2013-05-09
最后登錄: 2020-04-24
查看903636024的 主題 / 回貼
35樓  發表于: 2013-09-13 14:29
變電所輸出電壓240V    但末端電壓也就200v   與距變壓器的距離有關系    電壓升高 電流升高  功率升高(由于頻率不發生變化電阻 感抗 容抗不變  半導體會非線性變化 )
這與變壓器原理不一樣   變壓器在升壓降壓過程中理論功率值是不變的,所以電壓升高,電流降低,達到長途輸電節約的目的。