a475100193
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 353 點
下載積分: 958 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2009-12-13
最后登錄: 2022-06-30
查看a475100193的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-19 21:53
三相電壓突然一相電壓下降,有一相火線與火線只有330V其它兩相正常,那一相對零也只有156V,是不是那一相對地短路,負荷有問題,什么原因呢,我把負荷全關了后,再送上去又好了
。。。。。。。。。。。
dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1557 個
工控威望: 4558 點
下載積分: 7543 分
在線時間: 672(小時)
注冊時間: 2008-12-27
最后登錄: 2024-11-13
查看dmh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-21 14:57
引用
引用第8樓guansky168于2012-03-20 10:04發表的  :
如果負載不平衡的話,斷電再接,應該還有問題的,所以應該是虛接所致,或是空氣開關觸頭,或是低壓刀開關等有問題

哈哈,和我一樣的頭像
不斷向前