三相電壓突然一相電壓下降,有一相火線與火線只有330V其它兩相正常,那一相對零也只有156V,是不是那一相對地短路,負荷有問題,什么原因呢,我把負荷全關了后,再送上去又好了
。。。。。。。。。。。
guansky168
小張
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 610 個
工控威望: 3397 點
下載積分: 8990 分
在線時間: 240(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2024-10-30
查看guansky168的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-20 10:04
如果負載不平衡的話,斷電再接,應該還有問題的,所以應該是虛接所致,或是空氣開關觸頭,或是低壓刀開關等有問題