很可能是相線和零線接混,電動機接2相線和1零線也可以工作時間很短,而零線的電流很大的,只有想不到的沒有不可能出現的,祝你好運仔細查原因
楊紅
yanghong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 220 點
下載積分: 7067 分
在線時間: 143(小時)
注冊時間: 2011-05-03
最后登錄: 2024-07-02
查看楊紅的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2013-09-08 10:54
多做檢查,控制回路。
l2465127635
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 142 點
下載積分: 591 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2013-06-14
最后登錄: 2013-09-08
查看l2465127635的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2013-09-08 13:56
是零線接觸不良
最近一天希望
書山有路勤為徑,學海無涯苦作舟!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 1237 點
下載積分: 7903 分
在線時間: 404(小時)
注冊時間: 2013-05-17
最后登錄: 2024-11-04
查看最近一天希望的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2013-09-08 14:36
很可能是機器外殼只用了保護接零而且零線線徑很小,遇到電動機或者電源線絕緣不良就會發生零線發燙甚至燒斷的情況!
檢查移動部分電線是否破損,電動機絕緣是否良好。
ing123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 152 點
下載積分: 618 分
在線時間: 121(小時)
注冊時間: 2011-07-17
最后登錄: 2013-12-30
查看ing123的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2013-09-08 18:18
看看有短嗎
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 989 個
工控威望: 1145 點
下載積分: 18344 分
在線時間: 271(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2024-10-27
查看zsh340的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2013-09-08 18:58
零線可能接觸不良、、、、、
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。
zhangta0001
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 177 點
下載積分: 1461 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2011-10-06
最后登錄: 2022-07-25
查看zhangta0001的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2013-09-10 15:53
以上的檢查都做過,沒有問題。現在沒事了。就是不知道如何造成的這種現象。有點詭異。
xie6639169
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 138 點
下載積分: 473 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2013-09-07
最后登錄: 2021-11-24
查看xie6639169的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2013-09-12 22:40
接觸不良,有零線,不應該是三項不平衡引起的。不管哪總情況,第一個懷疑的是接觸不良,
linjianan78
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 2121 點
下載積分: 11351 分
在線時間: 246(小時)
注冊時間: 2012-12-14
最后登錄: 2024-10-24
查看linjianan78的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2013-09-12 23:11
是不是附件有人燒焊地線沒接好?
hua966
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 309 個
工控威望: 594 點
下載積分: 1354 分
在線時間: 181(小時)
注冊時間: 2010-08-19
最后登錄: 2024-10-23
查看hua966的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2013-09-13 09:08
問題問的不是很明確,不好判斷。
zhangta0001
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 177 點
下載積分: 1461 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2011-10-06
最后登錄: 2022-07-25
查看zhangta0001的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2013-09-13 13:45
簡單的不能再簡單了,就是一個電機帶動液壓泵。一起一停。啟動不到半分鐘,停止后,PE線就燙手了。出現過兩次,檢查一切正常。那都沒動,現在正常使用。
sohu1025
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 651 點
下載積分: 18527 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2012-05-16
最后登錄: 2024-11-02
查看sohu1025的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2013-09-13 19:17
電機過載或三相不平衡