樓主  發表于: 2013-09-06 10:34
用4-20MA的溫控表控制變頻器,變頻器負載是降溫風機,送電源后,溫度指示正常,可變頻器工作的時候溫控表指示立馬升高了2-3度,停下風機,溫度立即指示正常了,不知道該怎樣處理,加隔離變壓器管用嗎?
濟南電氣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 390 點
下載積分: 11150 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2011-09-17
最后登錄: 2022-06-01
查看濟南電氣的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-10 16:24
溫度傳感器離變頻器散熱很近的話,會出現這個情況