昨天晚上去別人工廠看一臺舊設備,電控部分用的是臺灣士林AX2N的PLC屏用的是HAKKO V708CD系列的.當我只讀取PLC的程序時,顯示了設置范圍錯誤,我就選擇了參數和內存一起讀,參數上載完后上載程序時那個對話框只是一閃就沒有了,程序就上載不了,但是參數設置有上載,這是什么原因?有沒有碰到這種情況的同仁.
還有就是屏出現屏幕號錯誤,我把屏讀出來看了里面設置畫面的寄存為D6,但是并沒有超出畫面的范圍,這是為什么?