一個220V電磁閥線圈功率多大?能否用PLC繼電器輸出型直接帶動,節約成本,以前都采用晶體管加中間繼電器
ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 587 個
工控威望: 2719 點
下載積分: 16620 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2009-05-10
最后登錄: 2024-11-16
查看ymr78419972的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-01 14:19
一個DC的24V電磁閥正常的功率大約在2-4W之間,正常3W是常見的,有2.8或者3.6等等,小電磁閥功率一般不會太大。所以正常的PLC的輸出繼電器都可以用,如果動作次數少一點的話。如果動作次數非常多,可以考慮用外部繼電器轉一下,也只能是稍微增加一些壽命,因為PLC的輸出繼電器動作次數也是有上限的。如果外部動作非常頻繁,外部的繼電器老是掛掉,請換上固態中繼,效果可能會好點。或者直接用MT輸出控制固態中繼,效果更好。動作一般,隨便用。