slgk2012
沒有簽
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 486 點
下載積分: 3888 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2013-03-19
最后登錄: 2024-12-20
查看slgk2012的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-09-01 10:23
圖片:
兩種加熱管分別為:220V和110V,功率都為1.2KW,請問用這兩種加熱管有什么區別,電流、發熱量是否一樣?
對于那些公式我也知道,對稱三相交流家用電器功率的計算方法是:
有功功率(W)P=跟號3*電流*交流電壓*功率因素(COS)
無功功率(VAR)Q=跟號3*電流*交流電壓*功率因素(SIN)
視在功率(VA)S=跟號3*電流*交流電壓
但我想問的是,兩種加熱管可否替換,比如6根220v的可否換成6根110v的?
[ 此帖被slgk2012在2013-09-01 11:01重新編輯 ]
zidianxuanfe
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 133 點
下載積分: 576 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2013-09-01
最后登錄: 2023-09-09
查看zidianxuanfe的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-01 18:54
這樣的兩種發熱管不能互換。二樓的分析的太好了