slgk2012
沒有簽
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 486 點
下載積分: 3888 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2013-03-19
最后登錄: 2024-12-20
查看slgk2012的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-09-01 10:23
圖片:
兩種加熱管分別為:220V和110V,功率都為1.2KW,請問用這兩種加熱管有什么區別,電流、發熱量是否一樣?
對于那些公式我也知道,對稱三相交流家用電器功率的計算方法是:
有功功率(W)P=跟號3*電流*交流電壓*功率因素(COS)
無功功率(VAR)Q=跟號3*電流*交流電壓*功率因素(SIN)
視在功率(VA)S=跟號3*電流*交流電壓
但我想問的是,兩種加熱管可否替換,比如6根220v的可否換成6根110v的?
[ 此帖被slgk2012在2013-09-01 11:01重新編輯 ]
zhangxpjxh
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 134 點
下載積分: 608 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2013-08-28
最后登錄: 2016-07-31
查看zhangxpjxh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-01 20:48
可以互換,前提是接線也要跟著變化
左側輸入電流為2*(1200/220)=10.9A,右側輸入電流為(1200/110)=10.9A,
即兩側的輸入電流一致,消耗掉的功率也就相等,發熱量也就是一樣的。
左側Q=U2/R*t也可以驗證兩邊的發熱量是一致的