佟國偉
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 134 點
下載積分: 580 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2013-08-30
最后登錄: 2013-11-05
查看佟國偉的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-30 18:01
今天弄了一下午了哪位高手指點下
仇士中
響應版主號召,每天只回答3個問題。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 257 點
下載積分: 814 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2013-08-20
最后登錄: 2017-03-17
查看仇士中的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-30 18:15
讀取#5-#8內的平均值,不要讀#9-#12內的即時值。如果平均值跳動也很劇烈,#1-#4的內平均次數也可以設大點,范圍1-4096,默認值是8.
仇士中
響應版主號召,每天只回答3個問題。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 257 點
下載積分: 814 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2013-08-20
最后登錄: 2017-03-17
查看仇士中的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-09-04 09:08
引用
引用第4樓佟國偉于2013-08-30 19:07發表的  :
[attachment=111164]

1、第一行TO指令不要用M8000驅動,改為M8002驅動(第二行的FROM指令要用M8000驅動)。
2、TO指令第3個參數“K4”是平均次數,改大點,可以先改成100,再根據反應快慢調大或調小,范圍(1-4096)。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(佟國偉) 感謝分享!