liangkunzg
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 798 點
下載積分: 428 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2010-04-03
最后登錄: 2024-11-14
查看liangkunzg的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-30 08:34
我有一臺電機用PLC另加變頻器.接近開關控制電機的位置,電鍍線上的,白天可以正常工作,等到了下半夜的時候,電動機老是定位不準,就是跑過一點.是什么原因造成的,有遇到過這種情況的嗎.請賜教,謝謝!。。!
manjialin
專業工業控制軟件開發!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 334 點
下載積分: 718 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2008-11-28
最后登錄: 2020-08-26
查看manjialin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-31 10:35
兩種情況,一種是電壓的情況,這個可以對調變頻器觀察
另一種就是下半夜一般都有點潮濕,吊車路軌一般都是滾花或是噴砂的,磨平后在下半夜就容易打滑,這個一般都發生在固定的幾個槽,當然這個只限于行走馬達。