yaoqibbs
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 159 點
下載積分: 1034 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2013-08-14
最后登錄: 2023-04-11
查看yaoqibbs的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-27 18:46
首先不知道發在這個版塊對不對,如果不對請管理員刪了吧
領導讓我們裝配 一個控制柜220V  功能 2個3KW的加熱管和1個2KW的超聲波 裝配好后 發現從電柜那邊沒有那么粗電纜
有人提出用三相380V 再帶個零線,然后每相控制上述一個負載,總用一個零線 上述負超聲波一直用 另外兩個3KW加熱管 有時候一起用有時候單獨用
不知道這樣可以不 是不是要燒零線啊, 還有三相不偏流嗎   ??
線纜好像是4平方的
jsd8489
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 141 點
下載積分: 1900 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2011-03-16
最后登錄: 2024-04-25
查看jsd8489的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-27 22:24
電纜選擇的原則是【簡單算法】:10mm2(含10mm2)以下的線以導線截面積乘以5就是該截面積導線的載流量相應的截面積100mm2以上乘以乘以216mm2、25mm2乘以435mm2、50mm2乘以370mm2、95mm2乘以2.5如果導線穿管乘以系數0.8(穿管導線總截面積不超過管截面積的百分之四十)高溫場所使用乘以系數0.9(85攝氏度以內)裸線(如架空裸線)截面積乘以相應倍率后再乘以2(如16mm2導線:16*4*2)以上是按鋁線截面積計算銅線升級算是指1.5mm2銅線載流量等于2.5mm2鋁線載流量,依次類推。綜上所述:一般而言,4平方銅線最大承載電流是30A,如果考慮別的因素,請樓主對照計算。