jsd8489
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 141 點
下載積分: 1900 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2011-03-16
最后登錄: 2024-04-25
查看jsd8489的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-26 22:16
]小弟有個問題請教各位
用臺達DVP-80EH2的PLC與三菱J2S伺服發脈沖做位置控制,要求往復運動,脈沖頻率可變,我用的是PLSY指令,脈沖加方向控制,現在有個問題就是往復運動幾個回合后,位置好像就變了,請問是哪里出了問題,請指教,謝謝!
selema
意大利多軸運動控制器與高性能伺服系統,求合作伙伴和技術工程師
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 349 個
工控威望: 419 點
下載積分: 1467 分
在線時間: 143(小時)
注冊時間: 2009-11-17
最后登錄: 2023-07-21
查看selema的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-27 08:45
因為發脈沖時,脈沖有可能丟失。時間長了就會出現,一種辦法是回原點,還有一種就是全閉環的控制方式,最好使用通訊的方式,就不會有脈沖丟失了。