zhaibo
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 164 點
下載積分: 540 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2013-07-29
最后登錄: 2021-06-11
查看zhaibo的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-26 13:39
       我使用維綸的人機控制2個fx1n,plc使用485bd的通訊模塊做連接,連接方式是這樣的,從連接人機的那個接頭拖出來一個485模塊,和一個直接插在編程口的接頭,結果只有直接插在編程口的那個能夠使用人機控制,安裝485模塊的那個plc控制不了,求大神指點
zhaibo
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 164 點
下載積分: 540 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2013-07-29
最后登錄: 2021-06-11
查看zhaibo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-26 14:18
引用
引用第1樓liujunbo111于2013-08-26 14:10發表的  :
那就把屏換個接口,使用RS485通訊,PLC恢復RS422

屏使用的就是rs485的接口,沒法換啊
zhaibo
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 164 點
下載積分: 540 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2013-07-29
最后登錄: 2021-06-11
查看zhaibo的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-08-26 16:34
千萬別沉下去,我現在在把安裝485模塊的那個plc在程序參數中更改為485通訊格式了,但是還是沒有作用,難道人機里面還需要設置,我在人機里面只是添加了1個plc,本來想添加2個的,但是因為plc都是fx1n的,說名稱相同添加不了了。求大神快來指點