linkai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 247 點
下載積分: 1986 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2012-08-09
最后登錄: 2013-10-20
查看linkai的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-25 13:56
看了很多資料  PID在PLC上實現倒是很簡單但是對非線性的系統控制起來就有點吃力

現在想用模糊PID控制比例閥的開口大小    很多資料上都是用西門子實現的    請問在CP1H上能實現嗎    模糊論域和隸屬函數怎么弄?
[ 此帖被linkai在2013-08-28 09:14重新編輯 ]
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1226 個
工控威望: 3496 點
下載積分: 4402 分
在線時間: 1977(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-11-09
查看kyy80的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-31 07:57
" PID在PLC上實現倒是很簡單但是對非線性的系統控制起來就有點吃力 "選型前認真看清楚閥門的曲線圖。。。再把PID的輸出值變換成和閥門曲線特性的值就行。。。。
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1226 個
工控威望: 3496 點
下載積分: 4402 分
在線時間: 1977(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-11-09
查看kyy80的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-08-31 15:42
沒有專用的調試軟件是比較難準確地確定各個P,I,D各個模糊表格的值的。。。建議你做一個模糊控制大誤差,,到小誤差時就用PID。。。。這樣容易掌握點。。。