樓主  發表于: 2013-08-24 13:45
三菱FX PLC連接臺式機,使用組態王6.52監控,PLC能與組態王通信,也能正常顯示所監控的工藝參數,通過組態王也能修改寄存器的數據,當使用同一臺電腦用PLC軟件GPPW7.0連接PLC修改程序時,電腦與PLC不能通信,出錯的大概意思是:使用了不可使用的端口。我查看了一下電腦的端口,發現是COM1,GPPW軟件中設置的也是COM1,但就是顯示端口不可使用,大俠們,這是什么原因呢?
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2665(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-12-26
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-24 16:21
在使用編程軟件的時候,請停止組態王。