關于接地,小弟越來越接得是個嚴肅的問題。一般接地可分為工作接地和保護接地,我記得電工書上都是這么寫的。這個一般也只是針對我們的供電電力系統來說。我們一般的控制系統接地也差不多是:開關電源的接地柱接地、PLC的接地柱接地、其它有接地柱標志的端子接地?墒切〉墁F(xiàn)在工作的廠里接地有點逆天了。除了有接地柱標志的端子要接地外,開關電源的負端(0V)也接地。開關電源和PLC24V輸出電源負端就地算了,可是模擬量負端(0V)也一起接地。這就實在是少見了,以前從來沒見過那個廠做的東西模擬量負端(0V)也接地的。這樣也并不是說系統不能正常運行,但我總感覺怪怪的,認為大地有可能有干擾串進模擬信號里。于是,我就和設計者討論了一下。我認為大地只是一個參考零點,并不代表大地沒有干擾。其實設計者可能也覺得大地就一定沒干擾,他跟我說西門子公司做事很嚴謹,他們提供的參考電路圖直流電源負端(0V)也接接地了。這個我也想過,但我記得好像西門子電源負端接地是分了兩種情況的。想不起來是什么情況了。我只是一個普普通通的操作工,我的知識也解釋不了這個情況。大家怎么認為呢?另外,這個廠是做煤礦設備。煤礦設備用電應該是一類電用戶,也就是設備主電路電源是沒有直接電氣連接接地的。這個是叫IT供電系統吧?記不清楚了。